女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

aixinvip
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 568 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2023-10-10
查看aixinvip的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-12 11:01
QJ71C24N 報警代碼:7F22        
QJ71C24N通過232串口與工控機進行通信,當工控機(上位機軟件用VB寫的)和PLC通信時QJ71C24N就會報警,報警代碼為 7F22,這是什么原因。
開關設置為:操作設置:獨立  數據位:7  奇偶位  有   奇偶校驗: 偶 停止位:2  和數檢查代碼:允許 通信速率:19200bps  通信協議設定:MC協議(形式1) 站號設定:0

報警代碼:7F22        
內容:命令錯誤 指定了不存在的命令或軟元件。遠程口令長度有誤。
處理:確認對應機器的發信內容,修正后再次進行通信。
這樣的報警和PLC有關嗎,請老師幫忙。

上這個問題與PLC有關嗎? 另外在PLC用寫相關通信程序嗎?
zyb_1210
人無完人,只有不斷的提升自我!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 119 點
下載積分: 3025 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-04-08
最后登錄: 2023-09-09
查看zyb_1210的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-12 16:31
我最近也遇到相似的問題,等高手講解
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-13 08:56
既然用到MC1那么PLC是不用寫程序的,和數檢查看VB程序設定,RUN寫入和變更設定設置為允許。
看這個情況是通信協議上出現問題,如果確定通信協議正確的話,檢測下鏈接線吧!
aixinvip
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 120 點
下載積分: 568 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2023-10-10
查看aixinvip的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-13 13:37
謝謝老師,我的接線是 23 交叉,46交叉 5對5  78短接對1 接線是正確的。和數檢查請老師幫忙解釋一下。
lihyli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 170 點
下載積分: 483 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-11-04
最后登錄: 2024-05-16
查看lihyli的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-05-12 11:55
直接46短接。78短接。試試看
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-05-12 13:10
可以交叉測試,
你先用工控機發命令,另一頭由PC去接收看命令是否正確
先釐清工控機發命令是正確的碼