使用FX1S、TK6070IH編程如下: LDP X0 OUT C20 D200 (D200在觸摸屏設為3) LD X3 RST C20 X0、X3均使用接近開關輸入信號,調試發現,在第一次計數3次, C20輸出, X3復位C20后,觸摸屏上D200顯示的數字變為觸摸屏設定的上限65535, 再次運行,第二次計數3次,C20輸出, X3復位C20后,觸摸屏上D200顯示的數字全變為*****, 請教這是什么情況?如何處理? |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
|
換個思維編程 X3ON時 MOV K0 D200 |
|
---|---|---|
|
edwingan47
級別: 略有小成
|
你的D200 可能用在其他程式, 試試換個D。 又或者你 觸摸屏的D200用32進位? |
---|---|
|