廠里一臺37kw變頻,最近出現欠電壓而保護停機,查輸入電壓385三相電壓正常,負載電流為恒流40A,如果說是輸入電壓問題可同一電柜另三臺(一臺30Kw,一臺7.5Kw,另一臺5.5Kw)又沒有出現故障,為了不花錢維修,決定和另一臺30Kw的互換主板和控制板,互換后設定參數開機有一星期還沒有出現故障。請教這是什么原因? |
---|---|
|
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
|
沒有修過變頻器最好不要弄,故障擴大就麻煩,小問題而于,可以聯系我。18666449248 |
|
---|---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
|
37KW變頻器功放模塊電氣性能可能有點問題了,換30KW用是超頻使用,把37KW用于30KW因為是大牛拉小車,所以當然正常啦,時間長了估計也扛不住的。不過一般的做法是壞了再修故障好判斷,要不然返廠維修也不好判斷的。 |
---|---|
|