下面是我在網上看到的三線制接近開關的接線圖;假設我現在有一個PNP的接近開關,棕色+VCC線、黑色OUT線、藍色0V線;為什么兩張圖的接法是不一樣的?我按照第二張圖的接法是對的,對第一張圖不太理解。。。求解答 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
第一張圖片也正確的,NPN;PNP可以理解為是對于輸出點的電流方向來說的。或者也可以理解為電位的高低。 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
兩張圖片都正確。 上面圖畫的是外部負載接的位置,下面圖是接近開關的內部原理簡圖。 內部都是集電極開路輸出,對NPN負載接在正電源和OUT間。對PNP負載接在負電源和OUT間。 兩者都是負載和三極管串聯,只是NPN與PNP的電流方向不同,所以才有負載的另一端有接正還是接負的區別。 |
|
---|---|---|
|
wu257270
級別: 探索解密
|
喔,我能在請問一下么,按照第二張圖,我手上的接近開關的三根線接到我PLC三個端子上,24V、0V、信號端;我圖上設計也是24V和信號線端等電位的。那按照第一張圖,他上面負載和24V連的,請問這個負載指的是什么?這三根線應該不是接到我PLC上的吧?它們是接哪里的? |
---|---|
|
w80859
級別: 家園常客
|
看來閣下基礎要加強, 簡單一點。如果您使用歐洲的 PLC 如西門子,pilz 等等,使用第一張圖的 PNP 傳感器, 如果使用日系的 PLC 如三菱,使用第二張圖的 NPN 傳感器。基本就八九不離十了。 |
---|---|
|
xyc
每天學一點
級別: 工控俠客
|
你首先要了解你使用的plc是pnp的還是npn的.這樣就有選擇方向了。 |
|
---|---|---|
|
龍云浪子
級別: 工控俠客
|
正解! |
---|---|
|
龍云浪子
級別: 工控俠客
|
三根都要接。24v和0v接PLC對應的24伏電源,黑線(輸出)接到所需要的PLC輸入點上。當然也可加小型繼電器。 |
---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
現在有一種兩用的!npn.pnp都可以的! |
|
---|---|---|
|