1、三菱3U在DDRVA中 S1 S2 D1 D2 。S1是指定脈沖個數 最大值是999999 如果最大值還沒有跑到目的該怎么辦呢 2、在回原點時候 假如電機的原點在左邊 當電機已在原點或者在或者在原點的的左端時那該怎么樣回原點呢 哪位老師可以給我說一說,謝謝了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
mythic
mythic
級別: 略有小成
|
0.001mm精度,你可以跑0.9m的距離 0.01mm精度,你可以跑9m距離 0.1mm精度,你可以跑90m距離 精度范圍內,應該夠你跑的了, 原點回歸如果不dog搜索,你可以先前行,再返回, DOG原點回歸則不需要,具體參看定位控制手冊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhangli019
級別: 工控俠客
|
好久不來了,樓上的說的不對,理解下脈沖當量的含義吧 如果不夠用那就自己想想辦法,做兩段,或者換好點的控制器吧, 估計你理解有誤,怎么會都是999999呢?這個數字不對,應該是2的32次方,是夠用的, 你的使用方式有問題,算法重新設計下吧 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
mythic
mythic
級別: 略有小成
|
32位的設定范圍說明書里已經注明是+-999999了,16位是+-32767 |
---|---|
|
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
|
回復問題2,:用帶DOG搜索的原點回歸-DSZR指令,參數設置正確了后,不用考慮你所擔心的問題。如果現在位置在原點,你定義的是遠點回歸方向向左,它會先向左移動到左限后,自動向右移動,在右移離開DOG點后,它會再次向左移動至原點結束。 |
---|---|