女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yk459818
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 500 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2021-09-24
查看yk459818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-14 15:09
現在有個電柜的指示燈虛亮,有運行燈和故障燈。
運行燈接在接觸器常開點,故障燈接在熱繼電器常開點。
這些指示燈還引到機器旁的小電箱,用多芯單股線,無屏蔽,距離有2、30米。
只要有一個指示燈亮,旁邊的指示燈會虛亮,側得虛亮的指示燈有11v左右的電壓。在電柜和小電箱的燈都會虛亮。
而且有規律,如1號故障燈亮時,1、2號運行燈虛亮,2號故障燈亮時,2、3號運行燈虛亮。
故障燈是通過短接熱繼電器的常開點,電機沒運行。
把電柜側連接到小電箱的故障燈的線拆掉,就不會虛亮了。拆小電箱側的線,還是會虛亮。
這個是這么回事呢??
三相電壓都是380v,單相220v ,零線對地0.2v。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3024(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 16:43
感應電造成的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-14 18:39
是不是共用零線了?
lshangxue_
希望朋友們和我交流。QQ:316666239
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 3252 點
下載積分: 12436 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2024-11-18
查看lshangxue_的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-14 19:26
我也碰到過這樣的問題,也很想知道原因呢。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-14 20:16
這些指示燈內都是LED燈吧,過去老式燈泡的不會虛亮。LED燈太靈敏,感應電也會亮,有一種高抗干擾的LED指示燈,起亮電壓較高,不易虛亮。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
yk459818
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 500 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2021-09-24
查看yk459818的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-14 21:54
引用
引用第1樓guochunyi于2014-06-14 16:43發表的  :
感應電造成的。

這么解決呢  把接去小電箱的線拆了就不會了
yk459818
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 500 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2021-09-24
查看yk459818的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-14 21:56
引用
引用第2樓奮斗人生于2014-06-14 18:39發表的  :
是不是共用零線了?

沒有  零線和地線沒接在一起
yk459818
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 500 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2021-09-24
查看yk459818的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-14 21:58
引用
引用第4樓znz43于2014-06-14 20:16發表的  :
這些指示燈內都是LED燈吧,過去老式燈泡的不會虛亮。LED燈太靈敏,感應電也會亮,有一種高抗干擾的LED指示燈,起亮電壓較高,不易虛亮。

是led,換燈麻煩啊,有些還是按鈕帶燈的,這種好像沒有抗干擾的,主要是燈有120多個啊
417369797
人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 304 點
下載積分: 592 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-12-12
查看417369797的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-06-22 16:31
在按鈕燈上并一個電阻
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3255 個
工控威望: 7921 點
下載積分: 2400 分
在線時間: 12658(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-26
查看renzhe的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-06-22 16:40
應該是沒接好線造成
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-06-22 17:28
4樓說的有道理;我也遇到過;怎么也消除不了;現在的led可能比較容易感應;小燈泡的沒有這種現象;