xijiangli789
級別: 工控俠客
|
一組脈沖直接輸出到2個控制器,然后把控制器的加速、減速參數,齒輪比完全設置相同就可以了吧。 此方法行不通, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
kaiyuan
級別: 探索解密
|
我廠有海德漢的20米數控動梁龍門銑床,龍門就是靠兩根進給軸拖動的。一軸為主動軸,一軸為從動軸,主動軸回零,從動軸隨動,好像也是用總線通訊的。不過要求不高時,如果兩邊的機械結構完全一樣,是否可以將主動軸的編碼器的輸出信號供給從動軸的指令信號,然后兩軸的伺服使能串接,不知道可以不可以,沒實踐過。 |
---|---|
|
abcde12345
級別: 論壇先鋒
|
第一個是用第一臺私服的AB反饋當做第二胎私服的輸入 專用位置控制器,帶有電子離合器的。如FP7-PP04 |
---|---|
|