女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-27 23:36
     三菱A171SHCPUN輸出4組控制伺服馬達,現在有一組地址3的沒有輸出,求助各位我要怎么處理,該CPU已停產,CPU 與伺服馬達的SSCNET口是否壞了嗎?
   使用三菱普通軟件可以修改嗎?
  謝謝!有空的朋友幫忙解答下。
fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-28 09:54
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-28 12:46
這個需要對應的PLC軟件才可以的。三菱早期的運動CPU。
記得本站有這個軟件免費分享的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-28 13:26
謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-28 23:11
3#不動4#還能正常,可判定SSCNET通訊正常;
另有問題就是伺服放大器本身,或程序控制上有問題。
這需要更詳細的描述才能判斷。
如伺服控制器型號,有無故障代碼等等;
能提供兩CPU程序更好。

//另外一個關鍵問題是即便有軟件,沒有專用通訊模塊也無法建立連接。
fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-29 22:00
   先謝謝大家:
  4臺只有3#,它是會動但速度太慢;
  把放大器地址對調可以正常輸出,說明控制器/線路/馬達正常
  CPU程序沒有問題
  運動控制程序會缺失還是輸出口有問題?求解!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-01 13:03
引用
它是會動但速度太慢

只是速度的問題??只要速度上來就可以滿足使用要求了嗎?
伺服放大器也沒有報警?
---------------
這樣的話整個程序控制上都沒問題,需要檢查參數設置情況了,是否速度被修改掉了。
fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-02 21:36
把3#/4#地址更換,放大器及電機正常啊
參數4臺均確認沒有異常
就是電機速度慢到不行,電機同時異響
控制沒有問題,我拿其它線的A171SHCPU過來還是使用原來的程序下去就可以
運動控制程序要如何可以發現是模塊壞了還是運動程序丟失,
另外那個口可以改嗎?
  謝謝版主!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-07-02 22:51
出問題的這臺A171SHCPU放到別的線上是什么現象呢?
yaiijn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 149 點
下載積分: 474 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-06-17
最后登錄: 2022-01-06
查看yaiijn的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-07-03 11:25
分別檢查4臺伺服的參數,在看看
fengling033
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 964 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-06-27
最后登錄: 2014-12-17
查看fengling033的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-07-04 20:55
              出問題的這臺A171SHCPU放到別的線上是什么現象呢?  同樣問題
        分別檢查4臺伺服的參數    參數一樣