女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

一世天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 934 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-07-21
最后登錄: 2023-03-11
查看一世天藍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-30 23:20
如題。請問各位老師,能不能跟我說一下如何實現1個變頻器控制2臺泵變速。萬分感謝!
tetrapak11
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 166 點
下載積分: 925 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-12-30
最后登錄: 2019-04-29
查看tetrapak11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-31 16:48
你想一臺變頻器控制2個電機同時運行,普通的變頻器是不允許的。
不過好像西門子的變頻器好像有的。你可以打電話咨詢一下。
jianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 820 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-08-10
查看jianming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-31 19:53
變頻啟動1號泵并PID調節,壓力不夠時把1號泵轉工頻,然后變頻再啟動2號泵并PID調節。多泵原理一樣
樓主留言:
嗯,已清楚。謝謝老師。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-31 20:09
同意二樓的說法
工地電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 338 點
下載積分: 860 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2014-02-14
最后登錄: 2024-10-30
查看工地電工的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-31 21:17
一般情況下是一臺工頻一臺變頻
風輕云淡平和心態
sunshuanglei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 129 點
下載積分: 705 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2019-06-06
查看sunshuanglei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-01 10:57
2樓高人,我以前也這么干過。變頻器可以控制兩臺運行,西門子變頻器有通道選擇,但是不能同時變頻
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-01 11:19
嚴重同意二樓的說法
lqsgg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 253 點
下載積分: 168701 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2006-08-28
最后登錄: 2024-12-07
查看lqsgg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-03 08:56
用一個東方蘭蘭利恒壓供水控制器就可以了