樓主  發表于: 2014-08-19 17:47
電加熱接成星型,電源是380伏,每一相都加了熔絲,當缺想時,是全部燒毀還是燒其中的一個熔絲
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-19 18:22
如果電加熱接成星型,看星形中點是否接中線。
1。接中線,則缺相的一相無電不加熱,其余兩相正常加熱,不可能燒毀熔絲。
2。不接中線,則缺相的一相無電不加熱,其余兩相構成串聯接380V,低于正常工作電壓,只減少發熱量,也不可能燒毀熔絲。
所以不管怎樣,都不可能燒毀熔絲。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi)
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    yjhdlp
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 478 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 2081 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2022-10-15
    查看yjhdlp的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-08-19 18:23
    不燒熔絲缺相時剩下二相上的電熱管每根上電壓只190V
    子丑寅卯9
    好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1223 個
    工控威望: 6798 點
    下載積分: 9012 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-08-20 09:17
    一樓回答的真精辟,學習了.
    (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
    王全山
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 143 點
    下載積分: 1916 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2013-03-09
    最后登錄: 2019-05-02
    查看王全山的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-08-23 21:26
    一樓說的好
    423853771
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 122 點
    下載積分: 2880 分
    在線時間: 21(小時)
    注冊時間: 2014-08-21
    最后登錄: 2023-12-05
    查看423853771的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-08-23 23:59
    一樓說的沒錯。實際就是這樣,除非短路才會燒壞熔絲
    444754848
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 1775 點
    下載積分: 1660 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2010-12-05
    最后登錄: 2022-11-10
    查看444754848的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-08-24 14:08
    拓展一下,三角形就燒一個吧?
    huyongquan9
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 100 點
    下載積分: 571 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2014-07-03
    最后登錄: 2014-08-30
    查看huyongquan9的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-08-24 15:48
    接三角形時,缺一相時只有一相工作,另兩相不工作,也不應該燒保險。但加熱器如果是380V的才能用。
    scw威偉
    互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 812 點
    下載積分: 8059 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2022-02-12
    查看scw威偉的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-08-29 19:04
    引用
    引用第1樓znz43于2014-08-19 18:22發表的  :
    如果電加熱接成星型,看星形中點是否接中線。
    1。接中線,則缺相的一相無電不加熱,其余兩相正常加熱,不可能燒毀熔絲。
    2。不接中線,則缺相的一相無電不加熱,其余兩相構成串聯接380V,低于正常工作電壓,只減少發熱量,也不可能燒毀熔絲。
    所以不管怎樣,都不可能燒毀熔絲。

    如果電熱管接線時有接觸不良的現象會不會燒壞熔絲???
    困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
    chenshiji618
    我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 832 個
    工控威望: 9044 點
    下載積分: 1290 分
    在線時間: 511(小時)
    注冊時間: 2011-07-02
    最后登錄: 2024-12-22
    查看chenshiji618的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-08-29 19:12
    引用
    引用第3樓子丑寅卯9于2014-08-20 09:17發表的  :
    一樓回答的真精辟,學習了.
    444754848
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 1775 點
    下載積分: 1660 分
    在線時間: 124(小時)
    注冊時間: 2010-12-05
    最后登錄: 2022-11-10
    查看444754848的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-09-06 20:34
    三角,卻一相,剩余兩相電流增大,應該燒一個保險吧??
    地雷123
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 98 點
    下載積分: 533 分
    在線時間: 3(小時)
    注冊時間: 2014-09-07
    最后登錄: 2014-09-10
    查看地雷123的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-09-08 00:39
    引用
