WINCC通過意外網連接了多臺完全一樣的PLC,PLC一起所控制系統之間相互獨立,每臺PLC的I/O點完全一樣,怎樣用一個畫面去選擇性的監控一臺PLC的內容。比如說1#plc地址 192.168.0.11            2#plc地址 192.168.0.12   3#地址192.168.0.13等等   每臺PLC定義的 I0.0都一樣,如何用一個I/O域來選擇性的監控一臺PLC的I0.0  。比如說 做個按鈕,點擊1#按鈕  此I/O域對應1#PLC的變量I0.0,點擊2#按鈕,此I/O域對應2#PLC變量I0.0
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-23 08:19
4個按鈕分別給一個變量賦值,IO域鏈接一個中間變量,然后再IO域的事件腳本中使用Switch來讀取。

例如: switch(num)
          case 1:  中間變量=gettag(1號變量);
                         break;
          case 2:  中間變量=gettag(2號變量);
                         break;
           case 3: 中間變量= gettag(3號變量);
                         break;
            case 4:  中間變量=gettag(4號變量);
                         break;

Good Luck~
beichen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-25 09:04
多臺PLC通過BCNet-S7MPI實現與上位機的鏈接,至于你說的畫面,用腳本可以實現。
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/
lihai010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 166 點
下載積分: 9809 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2024-12-19
查看lihai010的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-27 20:44
可以把多臺PLC做到一個WINCC項目里,也能實現樓主的要求