圖片:
我把程序改為這么簡單了才發現,我置位的是S0.1,寫的是S0.2,一上電Q0.0就會有輸出,為什么?把SM0.0改為I0.0就是I0.0得電就有輸出,這和三菱的步進指令相差真大呀,高手們這是怎么回事呀
黑夜彩虹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 151 點
下載積分: 565 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-03-29
最后登錄: 2024-07-21
查看黑夜彩虹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-28 18:47
自頂,求指點
gxrudder
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 202 點
下載積分: 2407 分
在線時間: 729(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-12-20
查看gxrudder的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-28 18:56
sm0.0一上電就是接通的,手冊里說的很清楚,(編程軟件的幫助里也說得很清楚)
黑夜彩虹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 151 點
下載積分: 565 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-03-29
最后登錄: 2024-07-21
查看黑夜彩虹的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-28 21:44
你連我的圖上的程序都沒看,我剛上電是進入了S0.1,而我跟本沒寫S0.1的狀態程序,寫了S0.2的,而我跟本沒激活S0.2,它上電卻進到S0.2里去了,我當然知道SM0.0上電一直ON
黑夜彩虹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 151 點
下載積分: 565 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-03-29
最后登錄: 2024-07-21
查看黑夜彩虹的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-28 22:05
剛剛試試了一下,昨天那現象完全沒有了,一切正常,?????????????怎么回事
gkrj999
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 464 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-08-30
最后登錄: 2014-09-03
查看gkrj999的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-30 18:43
一切正常,zaijiancxianl
黑夜彩虹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 151 點
下載積分: 565 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-03-29
最后登錄: 2024-07-21
查看黑夜彩虹的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-30 21:09
今天又是這個樣子了,剛上電是好的,調了幾次程序后這種情況又出現了