樓主  發表于: 2014-08-28 14:19
松下A5 伺服絕對值定位控制往返幾次后位置變了請問什么原因
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3253 個
工控威望: 7919 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 12654(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-23
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-28 16:17
電子尺算錯了,脈沖干擾了,高速牙打滑了,程序寫法有錯,就這么幾種原因,自己去檢查。
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
abcde12345
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 212 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 11131 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2024-12-23
查看abcde12345的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-29 02:03
90%都是脈沖干擾,
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2024-12-20
查看huamantang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-29 08:59
2樓基本都概括了
zm43196321
這是個傳說
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 267 點
下載積分: 1727 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2024-11-24
查看zm43196321的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-29 09:40
你先看下A5 驅動器的 指令脈沖總和  如果是絕對值定位的話  每一個位置  指令脈沖數據顯示出來的值是一定的  不會有1個脈沖的偏差 如果有偏差就是 驅動器收到的脈沖有問題
用雙膠屏蔽線接控制接頭  走線時避開高壓線,  控制接頭的 13 17  25 接到0V  濾波器全面接到地 就是不要固定在烤漆的板上  程序上控制方式盡量用雙脈沖, 如果收到的脈沖1個都沒有差  那就是驅動器到馬達 有問題 找廠家 即可解決?  希望能幫到你