設備用了幾個月了,今天操作工反饋了。程序里給定的是移動到300mm的時候停止。出現故障的時候走到270左右就停止。這個故  障一個月不定時的發生個兩3三次,今天比較頻繁連續出現了好幾次。  我看了才程序 沒 什么問題。 毫無頭緒阿!各位有這方面經驗或者有遇過這個情況的來 討論下,除了干擾之外還有其他因素嗎?
高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-06 21:38
其實如果說干擾的話 ,也不會說數據變化吧!  接觸伺服沒多久  ,等待高人 。。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-12-21
查看rgbfii的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-06 22:04
考慮下機械原因
mythic
mythic
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 485 點
下載積分: 29480 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-02-07
查看mythic的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-06 22:37
定位方式,程序,執行條件,這個故障是指伺服提示故障,還是出現錯誤位置?如果方便,盡可能伺服和PLC閉環控制
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-06 22:48
機械 看看有沒有問題
xiechangwei
拼一個春夏秋冬,贏一個無悔人生。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 3449 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2024-08-11
查看xiechangwei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-07 06:26
看看連軸器是否松動
高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-07 10:40
基本可以確定不是機械的問題。現在來看的話初步懷疑是數據丟失。  問題是如果干擾會丟數據嗎?還有我用的是海泰克的觸摸屏和臺達的plc連接。 用的是軟體連接  。 那里的事呢
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-07 16:00
你可以這樣來測試一下,伺服有一個接收脈沖完成了的輸出信號。利用這個信號就可以知道是不是發脈沖少了。還有就是每走完一次清除伺服內部的脈沖。
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-07 18:10
監視PLC發送脈沖個數,伺服驅動器接收的脈沖個數。看看是不是相符。
lzy8899
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 457 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2024-09-27
查看lzy8899的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-07 20:10
驅動器的問題
xuhua791212
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 107 點
下載積分: 8848 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2014-10-01
最后登錄: 2020-09-12
查看xuhua791212的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-10-07 21:55
機械方面:1、聯軸器,看是否松動。2、馬達軸承是否有問題。伺服方面:編碼器異常。
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-10-08 08:09
引用
引用第8樓雪花飄飄于2014-10-07 18:10發表的  :
監視PLC發送脈沖個數,伺服驅動器接收的脈沖個數。看看是不是相符。

正解。
  • «