請教,DSZR指令做回原點時,伺服的左右極限開關,是接伺服驅動器,還是接PLC,如果接PLC,是應該怎么做程序?
維修變頻器伺服驅動器數控機床
libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-15 21:32
接PLC,       LD正轉限位 OUT M8343  ,         LD反轉限位 OUT M8344  ,        Y0點發脈沖
          LD正轉限位 OUT M8353  ,        LD反轉限位 OUT M8354  ,        Y1點發脈沖
          LD正轉限位 OUT M8363  ,         LD反轉限位 OUT M8364  ,        Y2點發脈沖

daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-12-10
查看daihdn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-01 12:39
一樓的兄長說得很精辟,其實兩種情況都可以接,如果接驅動器的話,在PLC程序里面就可以不用加上一樓的程序,左極限感應到就不能再向左運行,右極限感應到就不能再向右運行,起保護限位作用。