myp573545369
級別: 正式會員
|
求哪位大神幫個忙設計個三菱FX2NPLC控制步進電機的梯形圖學習下,如果能夠在一個方向搞出不同距離配不同速度,那就太崇拜了,簡直是餓的偶像。 |
---|---|
|
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
|
你這個太簡單了,不過FX2N不能輸出脈沖的,你一定要用2N的話要加模塊.至于你說的一個方向不同速度,不同距離,這個是很簡單的控制吧. |
|
---|---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
誰說2N不能輸出脈沖,只是只能10khz,帶不進還可以,高分辨的私服就不行, |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
我只說2N 三菱己停產 |
|
---|---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園?
|
誰說只能10K的?明明是20KHZ,帶伺服也是可以的!只是最高速度要犧牲! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
微塵
李文飛
級別: 略有小成
|
2N和3U的價格差不多,最好選擇3U 2N的下載程序要時間長........... |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄
|
2N不止PLSR,還有PLSY。。。。。。。。。。。 |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
咱就不能整FX1S、FX1N或者其它的PLC?你不知道FX2N大部分脈沖指令都不支持嗎?用FX2N做定位控制,我還是建議你配上定位模塊,比如FX2N-1PG或者10GM等。FX2N不在于他有沒有脈沖口或者他的脈沖口能支持多高的頻率,而在于他本身不支持大部分三菱常用的定位命令,比如我們常用的DRVI或者DRVA或者PLSV等等,諸如此類。你看3U,他就搞的正常多了,2N,這些指令不支持,也算是比較狗血的一種做法。1PG要用FROM TO 指令去控制。GM要靈活多了,本身還支持編程,可以直接撇掉PLC都可以單獨完成定位控制,就是價格也狗血。很少見人用。常在一些韓國的設備上看到過。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|