女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

gjj7385270
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 145 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2024-12-17
查看gjj7385270的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-30 19:04
為啥S7200PLC CPU224 輸入端接線正確 有幾個點電壓是23伏 有幾個點是24伏 小弟先謝謝啦
aa121212
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 629 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-10-28
最后登錄: 2014-11-01
查看aa121212的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-30 19:13
23V的電壓也可以 算是正常的電壓。我們400的有時候也會出現這樣的情況那都是正常的范圍!
xuzhfeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 180 點
下載積分: 3213 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2020-05-31
查看xuzhfeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-30 19:42
都是24v拉。
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-31 08:02
18-30V基本算正常