女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-31 09:06
使用手冊說為確保安全請安裝電磁接觸器,但又說不要用接觸器來啟動或停止變頻器,到底這個接觸器接上去有什么用?
[attachment=127900]
xu501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 215 點
下載積分: 2433 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2006-10-25
最后登錄: 2024-12-07
查看xu501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-31 09:11
接觸器用來接通電源,啟動停止可以用面板、端子、通訊等方式。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-31 09:53
接,但是不是拿來啟停電機。你不明白這句話么?
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 10047 點
下載積分: 27865 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2024-10-17
查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-31 10:16
要接的。
宵小晚輩
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 122 點
下載積分: 771 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-07-17
最后登錄: 2016-04-13
查看宵小晚輩的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-31 10:28
接觸器用來給變頻器供電AC380,供上電后用面板或端子啟停控制。
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-31 10:31
這個真還無所謂,就是在有斷路器的基礎上再加一個開關,不加的大有人在,主要還是看設計的人,不加肯定不會有大的影響
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-31 10:47
你沒有理解說明書的意思。
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 610(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2024-12-20
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-31 11:01
加和不加都可以,看你怎么去設計和控制了。
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-11-28
查看deeply的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-31 11:19
加接觸器一般都是作為電源通電以及急停用,正常停止是由變頻器控制的
dre58377
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 218 點
下載積分: 13922 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2014-09-28
最后登錄: 2021-01-22
查看dre58377的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-31 12:19
我都會接
chjbzazhm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 109 點
下載積分: 836 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-04
最后登錄: 2024-12-16
查看chjbzazhm的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-10-31 12:34
肯定要的    
wuhonghai08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 457 點
下載積分: 2605 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2014-03-12
最后登錄: 2017-07-02
查看wuhonghai08的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-10-31 15:25
要接的,因為要保證變頻器控制用電不慢于電源用電