女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-01 15:28
各位大俠,MR-J4-A的伺服控制器怎樣恢復出廠設置?
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1828(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-12-23
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-01 15:39
看手冊,手冊上有介紹
專心學工控技術,請各位幫忙指教
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-01 15:42
我就是看了好多遍沒有找到,現在急著用,知道的話就教我一下,謝謝
bin1016
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 139 點
下載積分: 42362 分
在線時間: 1049(小時)
注冊時間: 2013-10-11
最后登錄: 2024-12-16
查看bin1016的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-01 16:52
MR-J3和MR-J4系列伺服:
將PA19改為ABCD,斷電再上電
然后將隱藏參數PH17改為5012,斷電再上電。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!
    xiaoqiang185
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 746 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2011-07-14
    最后登錄: 2020-07-12
    查看xiaoqiang185的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-11-01 21:28
    用軟件簡單吧?找根線就好了 以后調試時也方便啊
    sz518104
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 915 個
    工控威望: 788 點
    下載積分: 17726 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2024-01-19
    查看sz518104的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-11-01 21:28
    3樓  發表于: 5小時前
    只看該作者 | 小 中 大   MR-J3和MR-J4系列伺服:
    將PA19改為ABCD,斷電再上電
    然后將隱藏參數PH17改為5012,斷電再上電。
    不錯記的啊,下次能用上啊,