樓主  發表于: 2014-11-20 16:22
RT,系統配置為GS2110+3臺FX3U-32M,由于主站點FX3U處理的數據較多,按照通訊手冊上的說法,主站點字數據是D0——D7可以傳遞給從站,這8個寄存器不夠用應該怎么辦

結構如下圖所示。
要是用圖2所示的結構不知道可行嗎,在觸摸屏里用地址分開,怎么分又不知道了
[attachment=128870]

[attachment=128872]

[attachment=128871]
[ 此帖被andy_gao在2014-11-20 18:09重新編輯 ]
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 16:55
使用MODBUS通訊。加FX3U-485ADP
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-20 18:22
呵呵!如果8個字元件不夠,缺少兩三個,假如分配的位元件用不完,可以用位元件代替,如:K2M1000     本人就是這樣用的,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王者尊天下) 真誠感謝!
    342703002
    三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 2043 點
    下載積分: 2506 分
    在線時間: 754(小時)
    注冊時間: 2008-04-18
    最后登錄: 2023-12-23
    查看342703002的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-11-21 11:42
    用2個數據做 中轉 用移位的方式挨個傳,就可以,你想做多少多可以。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuqiang2012) 真誠感謝!
  • 東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
    電話/微信 : 18929142571  李生
    本人9年以上PLC編程經驗,程序穩定,操作方便靈活,價格實惠。
    andy_gao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 283 個
    工控威望: 448 點
    下載積分: 2186 分
    在線時間: 226(小時)
    注冊時間: 2012-08-02
    最后登錄: 2024-11-15
    查看andy_gao的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-11-21 20:58
    引用
    引用第3樓342703002于2014-11-21 11:42發表的  :
    用2個數據做 中轉 用移位的方式挨個傳,就可以,你想做多少多可以。

    學習了,能不能詳細點,我開始也想是不是可以這樣做,就是不知道應該如何操作