wanglong
級別: 略有小成
|
大家好!我想請教一下做報警畫面的時候怎樣讓它彈出來。和怎樣清除報警記錄。都是怎么設置的?還有一個定時器要讓它在程序里倒計時顯示。用什么樣的指令實現?請各位在俠賜教。謝謝 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
問題蠻多呵 彈出畫面是這樣的,先設置觸摸屏畫面對應的地址是PLC里的D0 如果有報警,就在PLC里MOV K10 D0 第十個畫面就是報警畫面 清除報警記錄我記得觸摸屏里有專門的設置 |
|
---|---|---|
|
021-39977024
級別: *
|
第一個問題,站長說得很明白,如果你的觸摸屏第N個畫面為報警畫面,則MOV KN D0就可,滿足這個條件就彈出報警畫面 第二個問題,你可試著用SUB和DIV 如下倒顯示30秒 LD M8000 OUT T10 K300 SUB K300 T10 D100 DIV D100 K10 D200 在屏上D200的值就是倒計數30秒了 |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
FF68 |
|
---|---|---|
|