女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yangming0303
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-08 12:58
幫我瞧瞧,當按下停止按鈕X1時,調試時Y0怎么不斷開,T4-T6也復不了位,郁悶中,高手指教一下,謝謝。把輔助繼電器前的y0去掉能執行,但t4-t6不能清0。
[ 此帖被yangming0303在2014-12-08 13:04重新編輯 ]
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-08 13:23
我看的頭大。我建議你刪了從來吧。把條理羅列清楚。我給你個大致方法。
首先,列好輸出點。
LD M0----------------------OUT Y0
LD M1----------------------OUT Y1
LD M2----------------------OUT Y2
LD M3----------------------OUT Y3
然后,列好輸入點(輸入點的應用根據你的項目具體要求,開關有很多種,最常用2種就是按下去會馬上彈上來,或者按一次下去,按第二次彈上來)
LDP X0---------------------SET M4
LDF X0---------------------RST M4
LDP X1---------------------SET M5
LDF X1---------------------RST M5
再然后,就隨便操M吧,讓M之間發生關系。
關于計時器的使用,盡量避免LD T0-------OUT T1 K30這種用法。都使用M來橋接。
QQ76214024
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-08 13:31
是有點某亂,三菱不熟悉路過,希望下面給出正解
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-08 14:07
把輔助繼電器前的y0換成T6的常閉點試試
三菱用的少
樓主留言:
熱心助人!試過了,不行,y0開與T6的閉點串起來也不行。
吉圓電氣 QQ751673698
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-08 15:00
T6常閉換成常開加取反指令
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 1458 個
工控威望: 3671 點
下載積分: 8485 分
在線時間: 1950(小時)
注冊時間: 2006-12-20
最后登錄: 2024-12-16
查看打豆豆的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-08 16:36
看我的主題有這個的
歐姆龍PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直讀管理員密碼/設計師密碼/維護者密碼/操作者密碼,遠程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢復出廠,遠程操作格式化。觸摸屏NS /NT/NP直讀解密,原始密碼。ysmacstudio程序&POU、功能塊、程序ID、庫文件、Can電子凸輪參數等解析出原始密碼;功能塊、庫文件禁源解除,文件中庫提取。西門子1200/1500完美解密,不掉數據。 VX:177-1152-8688
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 2028 點
下載積分: 19664 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-02
查看momo0720的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-08 17:40
X1時,
RST Y0 RST T4~T6
就可以了
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1194 個
工控威望: 1739 點
下載積分: 7556 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-18
查看sanlihu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-08 18:35
發個運行截圖上來看看
吉圓電氣 QQ751673698
zhengf1989
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 273 點
下載積分: 686 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2024-11-11
查看zhengf1989的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-08 19:49
我用模擬軟件試了一下,程序沒問題,樓主注意一下,x0,x1應該是瞬動按鈕。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangming0303) 真誠感謝!謝謝你的幫助 ..
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6759 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-17
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-12-08 20:59
    樓主是不是將X0做成常ON狀態了。
    如樓上所說X0    X1做成上升沿試試看看。
    yangming0303
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 161 個
    工控威望: 608 點
    下載積分: 7371 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2009-09-28
    最后登錄: 2023-09-15
    查看yangming0303的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-12-09 08:12
    謝謝10樓11樓的幫助,問題已經解決,調試順利,問題已經解決。     
    我看不開啊
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 100 點
    下載積分: 583 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2014-11-06
    最后登錄: 2015-07-01
    查看我看不開啊的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-12-09 10:42
    應該是可以的。。你是不是那個X1只是瞬間按下,然后復位了。。實在不行的話就加復位指令吧。。。RST單個復位。。ZRST區域復位
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go