女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

anzhao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 291 點
下載積分: 686 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2024-02-25
查看anzhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-15 22:03
三菱CC LINK 模塊QJ61BT11  下連I/O 遠程智能站 遠程設備站  55個 站
28站   跟33站這間用10米的 CCLINK 線可以  用30米的連 QJ61BT11
故障燈閃爍 檢測用10米的線電阻115.1  用30米的線 電阻116.1
兩端終端電阻是108           求教 各位大俠   這是什么原因導致的   線是同一卷上的
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-16 13:26
你用的多少波特率 總長太長了不行 CC-link有規定
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-16 16:40
可能線不行,換好一點的通訊線試試!
anzhao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 291 點
下載積分: 686 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2024-02-25
查看anzhao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-16 19:44
回 1樓  總長200米不到
anzhao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 291 點
下載積分: 686 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2024-02-25
查看anzhao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-16 19:45
傳速率設為2
anzhao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 291 點
下載積分: 686 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2024-02-25
查看anzhao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-16 19:46
回3樓  其他機器也 在用同一種線  然后換線的話需要 一段時間
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-17 08:52
把波特率降到最低試一下
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26369 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2024-12-13
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-17 09:05
類似情況我也碰到過,換線就好了,所以懷疑線不行。
ps963852
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 296 點
下載積分: 801 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2021-09-08
查看ps963852的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-17 14:56
你看下這個
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人!
    anzhao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 291 點
    下載積分: 686 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2008-08-17
    最后登錄: 2024-02-25
    查看anzhao的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-12-19 20:32
    謝謝各位大蝦  問題解決了  是 因為其中的一 各 輸入16D模塊的站設置開關   從表面上看好像到位了  實際上沒有 到位
    ps963852
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 296 點
    下載積分: 801 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2012-09-01
    最后登錄: 2021-09-08
    查看ps963852的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-12-20 21:28
    這種低級錯誤 以后就不要再犯了