kings721
級別: 探索解密
|
公司自制了一臺設備,OMRON系統,帶AD081模塊,目前有一個漏電現象,具體為設備不接地,一只手搭在設備上,一只手接觸旁邊線體的地線,有輕微觸電的現象. 解決方法:設備地線接上后,漏電消失,但伴隨而來的是,AD081上的模擬量出現了較大幅度的數值波動即干擾. 希望有經歷過這類現象的同行給予指點. |
---|---|
|
yesai1990
自動化設備研發,生產,銷售,改造,15895422914
級別: 略有小成
|
聯系我qq:365193157 |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
2樓的不要走,說清楚點。如何使用信號隔離器。不要走,決戰到天亮 |
|
---|---|---|
|
black_horse2
級別: 略有小成
|
弱弱的問一下,是不是沒有用漏電保護器?有漏電的地方為什么不找出來呢? |
|
---|---|---|
|
jian_yang
級別: 探索解密
|
5樓朋友說的方法可取 “做一個設備的單獨接地,不要和其它設備共用,接地線要盡量的短”因為之前你接的那根接地線很可能帶有微弱電量,造成該設備接地不徹底引起的。 |
---|---|
|