我這有個J4的三菱伺服一套。剛拿到手。以前沒用過這種,都是用J3的。J3在使用前需要將CN1B端子里的3號VDD(內部接口電源輸入)與13號COM(數字接口電源輸入)短接,再將CN1B端子里的10號SG(數字接口公共端)與15號EMG(外帶緊急停止)短接。
而J4使用時,我將L1與L11并聯接入交流220V的N,將L3與L21并聯接入交流220V的L。UVW接入伺服電機。編碼器正確連接。開電之后出現ALE6.1的報警提示。查資料據說是緊急停止報警。我按照J4-A的說明書。將J4的CN1端子里的42號EM2(緊急停止)與47號DOCOM(EM2等輸入信號的公共端子)短接,但是還是出現ALE6.1的報警。請問大神們如何解決。
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 15:26
在線等待啊。各位大神不要藏著了。出來冒個泡
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-25 17:41
引用
引用第3樓cwxok于2014-12-24 16:24發表的  :
完全是胡說八道!   J2S才有內部24V電源,  J3和J4都要外接24V 不然報AL E6.1

遇到大神了啊。我看了下。以前我用的三菱伺服都是J2的。。。
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-25 17:45
這個J4的報警問題解決了。CN1-46接DC24V+,CN1-20接DC24V-。CN1-42與CN1-47短接。
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-25 17:54
又遇到新問題了啊。
對應運動控制卡脈沖+接PP/CN1-10
                             脈沖-接PG/CN1-11
                            方向+接NP/CN1-35
                            方向-接NG/CN1-36
                     編碼器A+接CN1-4
                    編碼器A-接CN1-5
                    編碼器B+接CN1-6
                   編碼器B-接CN1-7
參數PA01改為1000
PA06改為262144
PA07改為1000
PA13改為111
我發正負脈沖給伺服,總是朝一個方向旋轉。更改伺服驅動器的參數PA14,發脈沖,就又總是朝另一個方向旋轉
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-25 20:34
引用
引用第7樓tkggtdkjpl于2014-12-25 18:23發表的  :
第一個問題是EM2沒短 接,第二個問題要看運動控制卡發脈 沖的方式和伺服的參數是否和運動控制卡發的脈沖方式一致

短接了啊,42號就是EM2,47號是DOCOM,42與47短接起來了,然后給46(DOCOM).20(DICOM)供DC24V,那個報警ALE6.1的報警就消除了。運動控制卡的方式沒問題啊。位置控制,脈沖+方向,負邏輯。
是不是要將42,47,46這3個都短起來呢