chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
我這有個J4的三菱伺服一套。剛拿到手。以前沒用過這種,都是用J3的。J3在使用前需要將CN1B端子里的3號VDD(內部接口電源輸入)與13號COM(數字接口電源輸入)短接,再將CN1B端子里的10號SG(數字接口公共端)與15號EMG(外帶緊急停止)短接。 而J4使用時,我將L1與L11并聯接入交流220V的N,將L3與L21并聯接入交流220V的L。UVW接入伺服電機。編碼器正確連接。開電之后出現ALE6.1的報警提示。查資料據說是緊急停止報警。我按照J4-A的說明書。將J4的CN1端子里的42號EM2(緊急停止)與47號DOCOM(EM2等輸入信號的公共端子)短接,但是還是出現ALE6.1的報警。請問大神們如何解決。 |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
在線等待啊。各位大神不要藏著了。出來冒個泡 |
|
---|---|---|
|
vinshen
級別: *
|
24V有接嘛? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
完全是胡說八道! J2S才有內部24V電源, J3和J4都要外接24V 不然報AL E6.1 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
遇到大神了啊。我看了下。以前我用的三菱伺服都是J2的。。。 |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
這個J4的報警問題解決了。CN1-46接DC24V+,CN1-20接DC24V-。CN1-42與CN1-47短接。 |
|
---|---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
又遇到新問題了啊。 對應運動控制卡脈沖+接PP/CN1-10 脈沖-接PG/CN1-11 方向+接NP/CN1-35 方向-接NG/CN1-36 編碼器A+接CN1-4 編碼器A-接CN1-5 編碼器B+接CN1-6 編碼器B-接CN1-7 參數PA01改為1000 PA06改為262144 PA07改為1000 PA13改為111 我發正負脈沖給伺服,總是朝一個方向旋轉。更改伺服驅動器的參數PA14,發脈沖,就又總是朝另一個方向旋轉 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
第一個問題是EM2沒短 接,第二個問題要看運動控制卡發脈 沖的方式和伺服的參數是否和運動控制卡發的脈沖方式一致 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
短接了啊,42號就是EM2,47號是DOCOM,42與47短接起來了,然后給46(DOCOM).20(DICOM)供DC24V,那個報警ALE6.1的報警就消除了。運動控制卡的方式沒問題啊。位置控制,脈沖+方向,負邏輯。 是不是要將42,47,46這3個都短起來呢 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|