女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

w271926717
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 583 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-12-15
最后登錄: 2021-03-30
查看w271926717的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-28 09:37
[attachment=130487]
正常情況下我一監視狀態,SM0.1就閉合1個掃描周期,可是卻不閉合,還有下面的M0.1我沒操作就置位了,請問這是什么原因呀?在線等,本人剛剛開始自學。謝謝各位師傅了。
uploader
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 3102 點
下載積分: 18374 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2024-04-26
查看uploader的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-28 09:50
還有這種事情
w271926717
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 583 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-12-15
最后登錄: 2021-03-30
查看w271926717的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-28 10:00
是啊,是PLC壞了嗎?還是我那里設置有問題了啊
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9405 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看711022027的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-28 10:10
不是,你看一下設置,M有些是可以掉電存儲的,你用強制清零一下再試試。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9405 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-23
查看711022027的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-28 10:14
SM0.1一般用在程序初始化上的,比如調用初始化子程序,給某個參數賦值等情況,不要用在你這種狀態下,實在不行用置位、復位指令。
w271926717
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 583 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-12-15
最后登錄: 2021-03-30
查看w271926717的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-28 10:15
上電復位就可以把這個問題給解決,我剛開始學,謝謝各位老師幫忙!
625687352
平常心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 102 點
下載積分: 597 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-12-31
最后登錄: 2023-03-10
查看625687352的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-31 02:51
檢查SM0.1
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-01 09:27
西門子200的SM0.1是上電初始化標志位,意思是當plc通電的第一次掃描周期接通一次,也是唯一的一次。正是這個特性所以常常被用做一些數據的寫初值。