用編碼器  這樣測速準確嗎?現在用編碼器安裝連接在減速機上面,用作測減速機出來的轉速,最快的速度為每分鐘450轉, 不知道這樣寫出來的程式測不測得出來啊,還有就是誤差有多大啊, 煩請各位指教一下啊,先在這謝謝了啊!
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-28 21:05
請各位大師 多多指教啊?
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-12 18:46
誤差要看你程序怎么寫啦
yu198310
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 134 點
下載積分: 726 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2014-12-07
最后登錄: 2018-10-09
查看yu198310的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-12 21:55
定時中斷,精度高
bisihai
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bisihai的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-13 16:48
不知道看大神回復了
wangxm1020
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 177 點
下載積分: 467 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-06-17
查看wangxm1020的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-26 17:05
我用的這種方法挺好的
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71589 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-12-11
查看vdadiv的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-28 16:27
測得出來,誤差大, 且乘法運算會放大誤差值...
使用4樓的方法:定時中斷,可以比較穩定,準確...
6樓 那段程式,寫得真好!
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31356 分
在線時間: 1860(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-12-20
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-28 21:22
樓主思路是對的,用SPD 即可,用高速計數器,詳細見FX3U高速計數器那頁,配合用DHSCS DHSCR  DHCMOV指令處理數據中斷,我用SPD做跟隨速度基本上±2的誤差,當然如果編碼器分辨率高要好些,最好也要寫個補償程序
文名
埋頭苦學
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 5172 點
下載積分: 13147 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2011-08-02
最后登錄: 2024-10-09
查看文名的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-03-08 20:16
編碼器要用高速計數器
菜鳥就是勇敢的小鳥 菜鳥終究會有一天變成老鳥 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失約,毋失信,顧此生,方坦然。
15920589444
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 169 個
工控威望: 337 點
下載積分: 3328 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-10-13
最后登錄: 2021-08-25
查看15920589444的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-03-09 20:20
6樓的做法有什么用?求指教
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 9314 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-12-29
最后登錄: 2019-05-03
查看gongling888的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-03-11 09:26
6樓的方法是利用了X0或X1的高速輸入,FX的高速計數,系統默認計數器(已經包括中斷),應該留意,如果輸入脈沖的頻率超過或接近PLC的計數速度,需要分頻,頻率太低,建議采用乘法放大。
祖榮
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 187 點
下載積分: 11640 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2012-03-27
最后登錄: 2020-05-01
查看祖榮的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-03-11 13:24
學習一下
  • «