各位師傅:
  
   大家好, 我現在有一個4-20MA的液位變送器,現在接在200 PLC模擬量模塊上,模塊的輸入量程為0-20MA,怎樣把4-20MA的液位變送器信號轉換成PID控制?按照教材上的程序例子編完程序實驗結果,在觸屏上液位顯示值與實際液位不同,差距較大,程序中的數字量的取值是多少?PID程序處理還是乘32000和除32000嗎?
[ 此帖被kaixue在2014-12-29 13:02重新編輯 ]
kaixue
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-10-26
最后登錄: 2015-01-27
查看kaixue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 12:55
各位師傅:
  
   大家好, (應為液位變送器)我現在有一個4-20MA的液位變送器,現在接在200 PLC模擬量模塊上,模塊的輸入量程為0-20MA,怎樣把4-20MA的液位變送器信號轉換成PID控制?按照教材上的程序例子編完程序實驗結果,在觸屏上液位顯示值與實際液位不同,差距較大,程序中的數字量的取值是多少?PID程序處理還是乘32000和除32000嗎?
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-12-04
查看hl1357978的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-29 14:33
如果是用西門子200的自帶向導里的PID調節,4~10mA信號不要轉換,直接在向導里設置反饋值20%的偏移量就行了,這樣反饋值接受的就是4~20mA(程序里值就是6400~32000)
kaixue
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-10-26
最后登錄: 2015-01-27
查看kaixue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-29 15:20
不是用向導
kaixue
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-10-26
最后登錄: 2015-01-27
查看kaixue的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-29 15:26
現在的問題是,實際的液位值不正確,寫程序時的數字量怎樣處理和取值正確,我用教材的程序,通過實驗顯示值不對。
kaixue
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-10-26
最后登錄: 2015-01-27
查看kaixue的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-29 15:29
我現在有一個4-20MA的液位變送器,現在接在200 PLC模擬量模塊上,模塊的輸入量程為0-20MA,怎樣把4-20MA的液位變送器信號轉換成PID控制?我學習了教材的程序實驗沒成功呀,數據量計算的問題嗎?0-1米的液位變送器