女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-12 14:43
如圖所示,初始化SMB30=16#09,發送數據VB101=16#CC,
//SM0.1    MOVB  16#09 SMB30     無校驗,數據位8,波特率9600,自由口協議
                 MOVB   1  VB100
                 MOVB   16#CC  VB101
SM0.5    EU   XMT VB100  0
在線監控VB101=CC,但是連上串口,監控不是CC CC CC,是不是沒通訊上,程序是照著案例操作,應該沒問題
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
asdqwe
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 689 點
下載積分: 39668 分
在線時間: 1017(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2017-06-04
查看asdqwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-12 16:36
你用的是s7-200什么型號和通信電纜什么型號,我測試可以。
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-12 21:51
,我用的USB轉485接口,是不是哪里不對,測試時用的臺式機,沒有COM口,最終是要PLC和工控機通訊,工控機支持232通訊,
專心搞錢
3樓  發表于: 2015-01-12 21:58
,我用的是cpu 226,兩個接口,一個下載,一個通訊,USB轉485接口線,
是不是哪里不對,測試時用的臺式機,沒有COM口,最終是要實現PLC和工控機通訊,工控機支持232通訊,
剛接觸,請教樓主,對起始字符和結束字符中間的定義字符不懂,字符為@  00 01 01 #,@位起始,#為結束,想要第一個00代表MB0,第二個01代表MB5,第三個00代表MB7,這是怎么做到的,是不是需要多個RCV指令或者多個XMT指令啊,還是說只能第一個代表MB0,下面依次排,功能碼又是怎么個定義的意思?
專心搞錢
4樓  發表于: 2015-01-13 08:26
建議使用USB-PPI+專用電纜,字符為@  00 01 01 #是要一次發送還是逐個發送?
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-13 09:07
你的意思是下載用進口PPI電纜,串口連接用專用電纜,我用的是USB轉285接口的,還是接受到的數據不是一排CC CC CC ,上個圖
按理來說,應該是串口1秒接受到1個C,可是串口不停的刷,波特率,數據位,校驗位,都沒錯啊
附件: 圖片.zip (166 K) 下載次數:30
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
專心搞錢
USB-PPI+專用電纜國產的就行了,你和串口軟件通信用的是226的Port0還是Port1
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-13 09:36
PORT0連接USB轉485電纜線,PORT1下載監控(原裝PPI電纜),還沒找到為什么接收不到數據
專心搞錢
8樓  發表于: 2015-01-13 09:47
這樣吧,你用原裝PPI電纜插到PORT1端口上,PORT0暫時不連接,PPI電纜和串口軟件COM口號要一致,再試試
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-13 14:10
PPI電纜和串口端口號一致?PPI/PC是usb接口的,插在電腦上,沒有com口出現啊,電腦本身不帶com口,只有插上USB轉485接口的線才會出現com口,很著急啊,試不出來
專心搞錢
10樓  發表于: 2015-01-13 14:33
usb-PPI編程電纜驅動程序裝了沒有,打開電腦設備管理器查看一下有沒有?的符號,有的話就是驅動沒有裝。截個電腦設備管理器圖看看。
[ 此帖被asdqwe在2015-01-13 14:47重新編輯 ]
湛藍小爾
工控交流 Q703935819
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 349 個
工控威望: 642 點
下載積分: 2101 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2014-03-03
最后登錄: 2024-12-10
查看湛藍小爾的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-01-14 08:42
PPI下載很正常,COM口驅動也正常
專心搞錢
Q群943838323   博圖
Q群703935819   昆侖通態
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go