建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
|
歐姆龍CP1H使用的串口1 觸摸屏與歐姆龍232腳位焊接為 2對2 3對3 5對9 PLC端4、5 短接! |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
我也做過這樣的通訊也沒成功,只是我那PLC型號是CPM2C。 |
|
---|---|---|
|
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
|
謝謝樓上兩位,已經通訊成功!模式設置為 hostlink,使用串口1時, PLC上4拔碼開關一定要OFF的狀態! |
---|---|
|