女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

tian5151027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 131 點
下載積分: 861 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2024-09-19
查看tian5151027的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-10 11:33
三菱FX2NC,臺達B2伺服驅動器,位置模式,先已設置了 P1-00=2(脈沖加方向),P1-01=0(位置模式),P2-10=101(伺服ON), 伺服驅動器木有報警,現有手動程序如下


【DPLSY  K300     K9999   Y0】



為什么K300時可以轉,大于K300時馬達就沒法動了,驅動器也收不到脈沖,還有,改為K200后,速度變快樂,不是脈沖越少越慢嗎?

   求大神指導啊

hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-10 12:15
伺服恢復出廠
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
tian5151027
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 131 點
下載積分: 861 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-12-19
最后登錄: 2024-09-19
查看tian5151027的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-10 15:01
恢復過了,重新設定還是一樣,大神有辦法沒?