                                                                      s7-300與s7-400PROFIBUS DP通訊案例+程序
        本案例是以S7-400(主站)與S7-300(從站)通過PROFIBUS 通訊實現數據交換。步驟如下  ↓
第一步建立項目“s7-300ands7-400DP通訊”,插入“s7-300從站”。之后雙擊“硬件”,進入“HW config”(硬件組態)環境。如下圖
項目欄組態窗口 [attachment=133628]
組態硬件 [attachment=133629]
組態結束后雙擊dp進入屬性,將地址(PROFIBUS DP)修改成  3 波特率設置統一187.5kbt [attachment=133630]
將之前的主站修改成從站 ,下面的測試、調試和路由(T)勾選。 [attachment=133631]
切換到組態新建主站MS在本地從站地址類型中,選輸入地址根據組態是默認置。 [attachment=133632]
之后再次組態,從站地址類型輸出。也是默認值即可波特率設置統一187.5kbt [attachment=133633]
此時伙伴地址為-- --  暫時不用去管他。此刻s7-300的從站已結束。
接下來組態s7-400主站
將硬件組態DP地址設置4(防止地址沖突)。 [attachment=133634]
結束后接下來插入PROFIBUS DP主站上的CPU31X,結束后會顯示上圖的PROFIBUS DP從站圖標。 接下來雙擊圖標如右圖所示,在連接中點擊連接如現實當前連接信息 [attachment=133635]
[attachment=133636]
后續如下+程序  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhao0539000) 真誠感謝!
  • 收西門子AB GE PLC及觸摸屏
    工控年代
    和你一起探索工控年代的奧秘。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 136 個
    工控威望: 647 點
    下載積分: 673 分
    在線時間: 91(小時)
    注冊時間: 2014-10-17
    最后登錄: 2018-07-20
    查看工控年代的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-04-04 12:40
    之后切換到組態當前伙伴地址顯示-- -- [attachment=133637]
    需要設置一下參數如下圖主站這時設置輸出對應地址默認 [attachment=133638]
    設置輸入對應地址默認如下圖 [attachment=133639]
    接下來保存編譯將s7-300的程序下載到S7-300的cpu中,同樣將s7-400的程序下載到s7-400的cpu中即可。此時S7-400的IB4—對應S7-300的QB4,S7-300的IB0—對應S7-400的QB4。附帶程序如下。Goodluck!
    程序 s7-300與s7-400PROFIBUS DP通訊案例.rar (534 K) 下载次数:1398   
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ps963852) 感謝分享!
  • 收西門子AB GE PLC及觸摸屏
    longfei2014
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 77 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 1350 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2014-08-23
    最后登錄: 2023-01-13
    查看longfei2014的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-04-07 16:31
    好資料頂一下,學習學習!!!
    kingplc
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 112 點
    下載積分: 4534 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2015-02-10
    最后登錄: 2018-07-24
    查看kingplc的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-04-14 11:07
    好資料頂一下,學習學習!!
    feifei1999
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 1967 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2013-06-24
    最后登錄: 2024-11-02
    查看feifei1999的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-04-14 21:12
    好好學習下,謝謝樓主
    lilicoco123
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 173 點
    下載積分: 617 分
    在線時間: 31(小時)
    注冊時間: 2009-01-01
    最后登錄: 2021-01-10
    查看lilicoco123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-04-18 22:48
    好資料頂一下,學習學習。。
    747675900
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 4 個
    工控威望: 121 點
    下載積分: 515 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2013-01-06
    最后登錄: 2024-09-12
    查看747675900的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-05-04 20:54
    謝謝樓主的無私貢獻,學習了
    huprogram
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 124 點
    下載積分: 521 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2012-10-23
    最后登錄: 2023-08-11
    查看huprogram的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-07-08 02:41
    一直在找這方面的例子學習,謝謝!
    sz518104
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 915 個
    工控威望: 788 點
    下載積分: 17726 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2024-01-19
    查看sz518104的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-07-08 07:10
    DP通訊先組態從站,再組建主站,在對應相應的數據傳輸區,就OK
    li791725033
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 594 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2015-10-20
    最后登錄: 2021-11-08
    查看li791725033的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-10-20 17:03
    有個問題不太清楚:主站和從站映射用的地址是I4和O4開始的但是看那個數字量輸出輸入地址范圍是0到3?
    mingchou
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 11 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 655 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2011-08-24
    最后登錄: 2024-08-22
    查看mingchou的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-10-22 21:02
    好資料頂一下,學習學習。!
    sdlqmxy
    圣人之于善也,無小而不舉;其于過也,無微而不改。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 246 個
    工控威望: 379 點
    下載積分: 1155 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2015-10-13
    最后登錄: 2015-12-30
    查看sdlqmxy的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-10-26 10:59
    好資料頂一下,謝謝分享
    不排毀以進取, 不刻人以自入。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go