hjs2009
級別: 略有小成
|
各位朋友:我聽別人說三菱PLC的收入點有高電平有效的型號,也就是說我可以接PNP型的開關。有知道的朋友請提供一下,謝謝! |
---|---|
|
愛海濤濤
級別: 略有小成
|
fx3u和Q的,npn和pnp都支持,看你公共端怎么接線了, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zhanghuan
級別: 略有小成
|
三菱的FX系列都支持PNP和NPN的,即高電平和低電平輸入,你可以拆開PLC,找到電路板輸入端+24V和COM點,在接線端實心黑點的引腳看是與COM點引腳焊接在一起,還是與+24v點焊接的,如果想電平輸入高低改變,僅需將焊接取點,改變即可。 |
---|---|
|
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
|
3U 3SA 3G支持PNP [ 此帖被富陽工控在2015-04-14 20:56重新編輯 ] |
---|---|
|
mythic
mythic
級別: 略有小成
|
FX3系列,外供電源(24V,0V輸出懸空),你想他NPN就NPN,你想PNP就PNP 其實硬件說明書就有說明(源型/漏型)輸入 |
---|---|
|