女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-19 13:38
[upload=1]
有脈沖發出,當前值也會跳轉,但步進小電機就是不轉。
接線圖是“

1PG:VIN--24V               步進驅動:VCC--------------2K電阻------24V
         COM----OV
         FP-----------2K電阻------ -----  FP
         RP-----------2K電阻------ ------RP
                                                      GND---0V
                                                      VDC+---24V


有一個現象:發脈沖的時候,我用小一字起,或者其他的金屬,接觸驅動器的FP或者RP接線頭子,步進就會轉了。



求助有做過此類的,謝謝
[ 此帖被張兆楠在2015-05-19 15:00重新編輯 ]
yplongwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 148 點
下載積分: 808 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-07-31
最后登錄: 2018-03-17
查看yplongwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 13:43
是不是脈沖類型不符合步進驅動,線接對沒有!
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-19 13:46
引用
引用第1樓yplongwu于2015-05-19 13:43發表的  :
是不是脈沖類型不符合步進驅動,線接對沒有!

#BFMK3    B8已設為1

用一個現象是,發脈沖是時候,我用小一字起接觸驅動器的FP接頭,步進就會轉了。
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-19 15:43
貌似只要用兩個2K電阻啊
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1262(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-12-02
查看cwxok的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-05-19 17:03
電源VCC加個2K電阻你是要鬧哪樣?
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-05-19 18:29
[quote]引用第4樓cwxok于2015-05-19 17:03發表的  :
電源VCC加個2K電阻你是要鬧哪樣?
[/quote

我把電阻去了也是那樣
zhengcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 109 點
下載積分: 1270 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-01-18
最后登錄: 2015-08-29
查看zhengcai的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-05-19 22:37
如果接的外接電源把外接電源的OV和PLC的COM串上試試
扣籃王子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 170 點
下載積分: 602 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-09-10
最后登錄: 2022-03-31
查看扣籃王子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-05-20 22:07
把#BFM3的b8設為1之后確認下電機控制是方向+脈沖還是正反轉模式
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-05-20 22:46
我開始玩1PG時,也是這樣,不轉。后來調換接com的線,就可以了
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-05-21 09:02
引用
引用第7樓扣籃王子于2015-05-20 22:07發表的  :
把#BFM3的b8設為1之后確認下電機控制是方向+脈沖還是正反轉模式

這是個簡單的小步進,好像沒有控制模式選擇,只是方向+脈沖
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-05-21 09:05
引用
引用第8樓彭萬生于2015-05-20 22:46發表的  :
11樓  發表于: 2015-05-21 09:59
引用
引用第6樓zhengcai于2015-05-19 22:37發表的  :
如果接的外接電源把外接電源的OV和PLC的COM串上試試

看不懂。怎么個串法。1PG的還是驅動器的?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go