女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

2013曇花一現
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 119 點
下載積分: 937 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2016-11-29
查看2013曇花一現的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-24 23:18
運動控制卡:凌華的7853
控制模塊:HSL-4XMO-CD
驅動器和電機:三菱,驅動器型號:MR-J2S-10A

用vc6.0編了一個簡單地mfc程序,一個啟動一個停止,已經將庫文件拷貝到程序目錄下,也導入了程序中。
程序:

初始化函數:HSL_intial_sw()

啟動
void CTestDlg::OnBUTTONStart()
{
    HSL_M_tv_move(0,0,0,1000,10000,5);
}

停止
void CTestDlg::OnBUTTONStop()
{
    HSL_M_sd_stop(0,0,0,5);
}


運行程序,電機電機啟動按鈕時,電機沒有響應,不知道是哪方面原因。
希望大家幫個忙指導指導。
謝謝了!
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-25 08:16
先測下運動控制卡有沒有脈沖輸出,確定到底是哪的問題
2013曇花一現
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 119 點
下載積分: 937 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2016-11-29
查看2013曇花一現的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-25 09:32
引用
引用第1樓892777011于2015-05-25 08:16發表的  :
先測下運動控制卡有沒有脈沖輸出,確定到底是哪的問題



用三菱的驅動器軟件試過了,通過設置為  Jog  模式,給驅動器設置脈沖,電機是可以運行的。
不知道是不是我程序寫的不對還是漏了什么,想不出原因。