各位大俠:
     本人最近用CP1L控制三菱伺服控制器MR-J4-70A,  位置控制模式,想使用24針腳信號, 也就是定位完成信號。 我把定位完成信號接在PLC輸入端, DICOM 接24V+, 運行過程中, 我發現這個信號一直是亮的。 是不是我把線接錯了, 請各位大俠指教。 謝謝!
timer1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 157 點
下載積分: 646 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-05-25
最后登錄: 2022-04-21
查看timer1977的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-05 12:48
看手冊吧😄
peaceful
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 145 點
下載積分: 616 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2024-08-23
查看peaceful的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-06-06 09:53
1、INP一般是在滯留脈沖小于等于PA10號參數設置值時ON,將此參數設小點
2、伺服ON后INP會一直保持ON,
bojianzhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 158 點
下載積分: 405 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-12-29
最后登錄: 2024-12-23
查看bojianzhang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-09 10:16
謝謝! 但是我已經把滯留脈沖改成20了, 也沒有用。  伺服ON 后, INP 一直保持ON , 在伺服運行過程中,按道理,應該OFF 才對呀。 為什么不能OFF 呢?
zqhard2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 139 點
下載積分: 618 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-04-11
最后登錄: 2021-01-24
查看zqhard2012的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-06-09 10:37
設置的大了,伺服速度低了會導致一直On
hui20131125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 320 點
下載積分: 738 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2016-11-17
查看hui20131125的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-06-09 19:25
我使用MR-JE的伺服也一直遇到你說的情況。
15266383786
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看15266383786的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-27 14:52
內部有可能短論燒了,建議打開看一下
topshuai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 792 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-12-17
最后登錄: 2024-10-22
查看topshuai的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-27 22:21
感覺接線不對,看手冊檢查兩端產品
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7711 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-21
查看stackdog的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-27 22:47
查查線先,接點是不是常閉了
ocz822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 318 點
下載積分: 702 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2023-01-23
查看ocz822的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-28 07:20
沒用過不會過來看看
lzt2112
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1004 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2014-08-28
最后登錄: 2023-05-23
查看lzt2112的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-11-03 20:52
一般用光纖 沒有接過線
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-11-04 17:44
你用這個點的話 用它的上升沿脈沖壓蓋就可以了