女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-02
查看dmh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-24 10:56
1;PLC到步進驅動器之間要接一個2.2KΩ的限流電阻,現在不記得是多少瓦,記得以前使用過1/4W,現在想
問一下使用2.2KΩ  1/4W電阻限流行不行,謝謝。
2;還想問一下有沒有不用把電阻焊接來連接的電阻,比如兩端使用端子連接的電阻有沒有?
不斷向前
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-24 11:51
實際上使用的功率就是一個LED的負載,光電耦合器。mA級的,1/4W是夠了的。
安裝也方便的,直接焊一個電阻器到導線上,套上熱縮套管,用電阻器的另一個腳連接到驅動器端子排上。
我在這里也想不明白,諸如開關電源范圍都可以做的這么大了,一個區區5V和24V就這么麻煩?設置一個開關進行5--24V的轉換,方便用戶實際連接。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dmh) 真誠感謝!
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2561(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看znz43的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-24 15:16
    PLC為了提高抗干擾性,所以輸入都采用24V,一般10V以下就作為0電平,12V以上就作為1電平(各品牌PLC有差別,但不大)
    而步進驅動器是通用的,也可用單片機驅動,所以用5V電源,一般1V以下為0電平,3V以上為1電平(如負邏輯則相反)
    為了電平匹配,所以要串降壓(限流)電阻。
    最好把電阻放在驅動器的輸入端,這樣可提高抗干擾性,信號線上感應到的干擾電壓,經過電阻分壓,也可得到衰減。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dmh) 真誠感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    多晶鑄錠
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 265 個
    工控威望: 425 點
    下載積分: 2702 分
    在線時間: 180(小時)
    注冊時間: 2012-10-23
    最后登錄: 2022-03-30
    查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-06-24 16:34
    只要阻值是對的,有大一點功率的最好用大一點,用1/2以上的也可以的
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1888 個
    工控威望: 2040 點
    下載積分: 11042 分
    在線時間: 808(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-12-20
    查看yerong的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-06-25 10:22
    其實也就10mA電流  就是 0.01A  
    zhtokokk
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 833 點
    下載積分: 59900 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2015-03-23
    最后登錄: 2024-12-17
    查看zhtokokk的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-06-25 11:00
                 PLC到步進驅動器之間要接一個2.2KΩ的限流電阻

          直流電源24V,1/4W基本沒問題。
    renjiawonder
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 475 個
    工控威望: 579 點
    下載積分: 4836 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2009-12-01
    最后登錄: 2023-08-01
    查看renjiawonder的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-06-27 11:36
    只要阻值是對的,有大一點功率的最好用大一點,用1/2以上的也可以的
    賞心悅目
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 351 個
    工控威望: 1388 點
    下載積分: 1667 分
    在線時間: 869(小時)
    注冊時間: 2008-12-24
    最后登錄: 2024-12-21
    查看賞心悅目的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-06-27 13:50
    買開關電源的時候,買那種不用轉換直接有24v和5v直流電輸出的就好了,用的時候把它們的0v短接起來,這樣控制步進電機就不用接電阻了
    fangming668
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 24 個
    工控威望: 118 點
    下載積分: 4457 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2015-06-05
    最后登錄: 2016-09-05
    查看fangming668的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-06-27 16:26
    我用1.8k,的電阻,四分之一瓦,沒問題的,端子,自己用壓線鉗,壓個端子就好了
    ocz822
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 169 個
    工控威望: 318 點
    下載積分: 702 分
    在線時間: 133(小時)
    注冊時間: 2013-07-16
    最后登錄: 2023-01-23
    查看ocz822的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-06-29 20:59
    我用2K的4分之一W沒事
    彭松19831410
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 1103 分
    在線時間: 118(小時)
    注冊時間: 2014-09-14
    最后登錄: 2021-06-10
    查看彭松19831410的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-06-29 22:45
    電阻主要用來抗干擾,大概就行也不能離太遠了
    dmh
    讓理想和現實一起飛
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1558 個
    工控威望: 4562 點
    下載積分: 7552 分
    在線時間: 673(小時)
    注冊時間: 2008-12-27
    最后登錄: 2024-12-02
    查看dmh的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-06-30 08:45
    引用
    引用第8樓賞心悅目于2015-06-27 13:50發表的  :
    買開關電源的時候,買那種不用轉換直接有24v和5v直流電輸出的就好了,用的時候把它們的0v短接起來,這樣控制步進電機就不用接電阻了

    步進驅動器電源是DC48V,沒有48V和5V輸出的開關電源。
    不斷向前
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go