請教版上前輩
目前小弟的機臺 使用Q02H CPU  透過 QD75M2 模組 控制 MR-J2S
目前是逆轉 
但因為需要改成正轉 請問是該修正哪一個參數呢?

有使用Gx-Configulator QP 軟體 但實在找不到該調哪個參數

請版上前輩幫忙
三菱小哥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 113 點
下載積分: 554 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-03-27
最后登錄: 2015-07-20
查看三菱小哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-01 17:27
你QQ多少
coban_dallas
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 135 點
下載積分: 568 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2016-11-01
查看coban_dallas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-02 16:29
不好意思 沒有QQ耶

請問控制正逆轉的 我查手冊是Y8/Y9(軸一)
但是程示裡面沒有寫這個點
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-02 16:48
可以直接修改伺服驅動器的參數 OP9 改變旋轉方向。
[attachment=136934]
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-02 22:04
Gx-Configulator QP裡面有馬達的參數,預設值CV改成CCW就成反向了!!!
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2892 分
在線時間: 287(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-11-28
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-03 11:14
在QD75M2模塊里,伺服參數里面修改“旋轉方向設置”就可以了,