在用FX3U 控制同一個伺服電機運動時,運動過程中需要進行連續幾段的不同位置的定位,但是每次走完第一段定位之后,電機就不動了,無法銜接到下一段定位,請問是什么原因造成的
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-06 13:45
第一段定位指令結束,執行第二段定位指令前需等待一個以上的掃描周期的時間。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(人工的智能) 真誠感謝!
  • 成功的路上需要幫助
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1121 個
    工控威望: 1474 點
    下載積分: 1772 分
    在線時間: 994(小時)
    注冊時間: 2010-03-01
    最后登錄: 2024-09-02
    查看wu32u2的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-07-13 17:14
    不需要延時。增加M51就等于延時一個掃描周期,編寫簡單,等待時間最短,不用占用時間寄存器。其實多看看編程手冊也挺好的,里面有很多編寫正規又簡潔的例子。
    [ 此帖被wu32u2在2015-07-13 17:20重新編輯 ]