人工的智能
級別: 探索解密
|
在用FX3U 控制同一個伺服電機運動時,運動過程中需要進行連續幾段的不同位置的定位,但是每次走完第一段定位之后,電機就不動了,無法銜接到下一段定位,請問是什么原因造成的 |
---|---|
|
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
|
每段之間最好等待一個掃描周期 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
第一段定位指令結束,執行第二段定位指令前需等待一個以上的掃描周期的時間。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
人工的智能
級別: 探索解密
|
意思是在兩段之間加一個延時繼電器,時間大于一個掃描周期的時間? |
---|---|
|
人工的智能
級別: 探索解密
|
意思是在兩段的間隔之間加一個延時繼電器,時間大于一個掃描周期? |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
是的 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
nyrc123
級別: 探索解密
|
如果伺服驅動器有定位結束信號,用這個也行,因為伺服驅動器內部有一個偏差計數器,程序里脈沖輸送結束以后,伺服驅動器內的偏差計數器內仍有脈沖保留,不會同步停止 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
不需要延時。增加M51就等于延時一個掃描周期,編寫簡單,等待時間最短,不用占用時間寄存器。其實多看看編程手冊也挺好的,里面有很多編寫正規又簡潔的例子。 [ 此帖被wu32u2在2015-07-13 17:20重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|