行在中北
級別: 探索解密
|
臺達ASD-B2系列伺服電機設定2500個脈沖一圈,驅動器設置四倍頻,電子齒輪比為1:1,PLC指令為DDRVI ,發送10萬個脈沖,頻率為2萬,理論上伺服電機應該旋轉10圈,但是調試時伺服電機只轉了一圈不到,這是怎么回事,還請各位大神賜教!!謝謝 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
兄弟跟你忽悠一下,B2是160000脈沖的編碼器,沒有4倍頻一說。出廠伺服電子齒輪是16:10就是 100000脈沖一圈,你改了沒有,如果是你1:1,那么就是160000個脈沖一圈,你發100000個就是不到一圈 |
|
---|---|---|
|
bg4igy
級別: 略有小成
|
謝謝二樓! 前幾天也用了一套臺達的B2伺服和電機,拿來后測試了一下,一圈是100K脈沖,我是做角度擺動使用的,就沒有做任何設置,直接使用了,還以為B2編碼器就是100K的呢,稀里糊涂就用著了。 |
---|---|
|
bg4igy
級別: 略有小成
|
不好意思,應該是1樓! |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
有機會跟我買點臺達,很感謝 |
|
---|---|---|
|