各位大俠們。我這里有一個a700的變頻器,帶動90kw的電機,并且頻率是由遠程plc控制的,最近出現不能啟動,在啟動時電機一頓一頓的慢速運轉大約3秒鐘,變頻器出現報警電流報警。經過測量輸出電壓從100至380v頻繁變化所以啟動不起來。已經燒壞2次電機了。求各位給分析下原因或者告訴我如何調整。
200518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 262 點
下載積分: 12923 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-06-05
最后登錄: 2024-05-06
查看200518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 08:42
沒報任何故障?
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2024-12-16
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-14 09:08
變頻器壞了,測下輸出電壓。
xuedonghou
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 582 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-03-19
最后登錄: 2019-11-27
查看xuedonghou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-14 14:32
輸出電壓用電子萬用表測量不穩定,數據變化較大,有時20多,有時90度最多到220左右,跳的比較頻繁。用指針的測量在420左右,但指針稍微有些晃動。把我也搞暈了。是不是變頻器壞了。
xuedonghou
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 582 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-03-19
最后登錄: 2019-11-27
查看xuedonghou的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-15 09:08
修好了,參數設置不對。矢量控制打開就好了。
abcdef張勇
工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 173 點
下載積分: 6873 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2024-12-16
查看abcdef張勇的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-15 09:44
hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2024-12-21
查看hzl831018的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-21 15:23
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-07-22 13:56
建議你把變頻器參數恢復出廠設置,再試試,你這問題我以前好像碰到過,有人改了參數。