女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3768 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-12-13
查看jmustao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-14 15:31
  各位前輩,在STEP7 V5.5的仿真過程中,發現CPU報錯停機,但是不知道具體是什么原因,請問有什么方法來查看CPU報錯的代碼或者報錯原因!在此先行謝過各位!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-14 16:39
PLC菜單下的模塊診斷信息,然后根據模塊診斷信息來判斷大致的問題點。

仿真中報錯絕大多數情況下是程序員的程序問題。