女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

咕咚毛球
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 272 點
下載積分: 16228 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2021-09-03
查看咕咚毛球的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-22 22:19
傳感器如果是PNP的是不是說信號被觸發就是24v,沒觸發是0v。還是沒觸發就斷開?
傳感器如果是NPN的是不是說信號被觸發就是0v,沒觸發是24v。還是沒觸發就斷開?
電子手
骨灰級電子愛好者,專業的工控、自動化設備維修,豐富的經驗,能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 149 點
下載積分: 459 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-07-16
最后登錄: 2024-11-19
查看電子手的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 06:10
傳感器如果是PNP的是說信號被觸發就是24v,沒觸發是0v。
傳感器如果是NPN的是說信號被觸發就是0v,沒觸發是24v。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-23 08:40
          以接近開關為例(直流電源正負極分別為24V,0V):
          傳感器如果是PNP的,在接近狀態,輸出點電壓接近24V,遠離狀態下,輸出點電壓接近0v。
     傳感器如果是NPN的,在接近狀態,輸出點電壓接近0V,遠離狀態下,輸出點電壓接近24v。
dre58377
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 218 點
下載積分: 13922 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2014-09-28
最后登錄: 2021-01-22
查看dre58377的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-23 10:51
PNP觸發是24V,未觸發為0V,該PLC點位為0V
NPN觸發是0V,未觸發為24V,該PLC點位為24V