女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

luelyzeng
歲月不饒人,我亦未曾饒過歲月
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 2101 點
下載積分: 848 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-01-12
最后登錄: 2024-11-20
查看luelyzeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-06 11:34
以前還真沒使用過手輪,現在想在設備上安裝一個這鬼東西,不知道大家有什么高見,用的是CP系列的PLC ,   現在問題是不知道支不支持,若支持,該怎么弄,先謝謝大家的寶貴意見哈!!
好好賺錢
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-14 11:30
高速計數器接點先查出,於設定中
使用哪一組設定,哪一種方式輸入
環狀還是線性
dayuczj
平常心 VX17676212715
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 3055 點
下載積分: 1792 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-12-21
查看dayuczj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-01-14 12:46
具體點呢。我也沒有用過。現在也有用CP1H-X40DT-D的PLC .
平常心!平常心!
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-01-14 16:46
CIO 0.08 + 0.09- 第0組輸入 0.04 + 0.05- 第2組輸入CIO 0.06+ 0.07- 第1組輸入 0.10+ 0.11- 第3組輸入
於設定中內建輸入選擇高速計數器哪一組使用.第0組對應A270A271
第1組對應A272A273第2組對應A316A317第3組對應A318A319
重置位元第0組A531.00第1組A531.01第2組A531.02第3組A531.03
閘關位元第0組A531.08第1組A531.09第2組A531.10第3組A531.11
liuhuan1008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 157 點
下載積分: 539 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2024-11-12
查看liuhuan1008的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-01-16 17:36
用絕對控制,讀取編碼器值給控制的位置就可以了。