樓主  發表于: 2015-08-10 12:37
為什么電壓正常HZ不正常,一相是50HZ,第二相是45HZ,但第三相HZ為0,請問這是什么問題?是市電到配電柜,配電柜上的HZ表顯示的,電機帶不動
[ 此帖被機電是我在2015-08-11 12:36重新編輯 ]
巫山石軍
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-11 08:00
你怎麼得到這測量值的??   
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11287 個
工控威望: 18665 點
下載積分: 12413 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-11 08:06
描敘清楚點,是發電機嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(機電是我) 不是,市電
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
    xyh828
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 136 點
    下載積分: 32675 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2015-01-29
    最后登錄: 2024-08-17
    查看xyh828的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-08-11 08:40
    測量方法不對或者測量工具有問題
    謝育珊
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 4628 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2015-07-03
    最后登錄: 2021-07-10
    查看謝育珊的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-08-11 14:15
    同意4樓說法。
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1195 個
    工控威望: 1740 點
    下載積分: 7558 分
    在線時間: 578(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-12-23
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-08-11 14:53
    這種情況幾乎不可能出現,要么電源缺相,要么測量工具有問題。你這里的頻率和同一線路其它用戶的一樣,都由供電公司保證。
    吉圓電氣 QQ751673698
    工控愛國者3
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 138 點
    下載積分: 647 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2013-11-13
    最后登錄: 2022-11-10
    查看工控愛國者3的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-08-11 15:26
    那位大俠知道,我也想了解了解
    tuanhy
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 103 點
    下載積分: 1178 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2015-08-06
    最后登錄: 2018-07-17
    查看tuanhy的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-08-11 18:14
    如何測得?是AB,AC,BC還是AN,BN,CN。是通過轉換開關到表的吧。開關有沒有問題。市電是不會有頻率變化的,電壓正常,缺相就不可能
    最遠是多遠
    高調做事,低調做人
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 17007 分
    在線時間: 331(小時)
    注冊時間: 2015-07-05
    最后登錄: 2022-10-09
    查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-08-11 22:01
    帶不動電機,測一下有沒缺相
    小李子
    沒有能力 拼命努力
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 217 點
    下載積分: 4352 分
    在線時間: 28(小時)
    注冊時間: 2015-05-16
    最后登錄: 2016-02-29
    查看小李子的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-08-12 15:01
    絕對不可能是頻率問題,現在都是并網發電,頻率相位實時監測,一定是你的表有問題了。
    liyong_1930
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 606 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2014-10-28
    最后登錄: 2016-10-15
    查看liyong_1930的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-08-12 15:06
    缺相可能是最大 ,HZ怎么測量還真不知道
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1278 個
    工控威望: 6109 點
    下載積分: 52272 分
    在線時間: 1123(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-12-19
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-08-12 15:17
    引用
    引用第10樓liyong_1930于2015-08-12 15:06發表的  :
    缺相可能是最大 ,HZ怎么測量還真不知道

    示波器
    • «
    • 1
    • 2
    • »