女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

落地的楓葉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 107 點
下載積分: 2395 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2023-12-13
查看落地的楓葉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-18 19:23
     信捷模擬量輸出模塊 XC-4DA-H 的RUN指示燈一直不停的閃爍,但是模塊能正常工作,輸出的模擬量都是正常的,PLC的型號是XC3-48R-E, 如果PLC不運行模塊的RUN燈就不閃,只要PLC運行模塊的燈就閃爍,求大師指點啊!
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-20 16:29
(轉載自網絡)交替閃爍表示內部程序出錯或是有其他原因但多數是程序出錯,此時重新寫入正確的程序就可以了。
或者是內部已一些掉電保護的寄存器出錯,一樣寫入正確的程序即可...
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(落地的楓葉) 真誠感謝!