女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yanad092400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2015-10-15
查看yanad092400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-05 15:57
[attachment=139216]請教大佬們 如下程序是怎么工作的 謝謝
yanad092400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2015-10-15
查看yanad092400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-05 16:00
1S 始終開始工作后  K4Y0是如何工作的    我理解的是從Y1開始循環動作  而書上寫的是從Y0開始循環動作    請高手解答一下  謝謝
yanad092400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2015-10-15
查看yanad092400的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-05 16:01
在線等   謝謝
yanad092400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 109 點
下載積分: 611 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2015-10-15
查看yanad092400的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-05 16:06
我理解的是   當PLC上電后  MOVP K1 DO 運行   此時D0=1   當x0閉合后,MULP K2 D0 D1 運行   上一步D0=1   因此D1的結果應該是2   即Y001為ON 其余為OFF   再過一秒 2*2=4 Y002為ON  依次循環 不知道這樣對不對
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(最遠是多遠) 好貼好貼!
    zyk330860
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 8280 分
    在線時間: 205(小時)
    注冊時間: 2014-12-16
    最后登錄: 2022-03-16
    查看zyk330860的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-09-05 16:23
    X0通電后Y0到Y7依次通電
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yanad092400)
    yanad092400
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 109 點
    下載積分: 611 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2015-08-11
    最后登錄: 2015-10-15
    查看yanad092400的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-09-05 16:25
    Y0是如何得電動作的    麻煩您給講解一下    我剛接觸PLC  謝謝
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2846 個
    工控威望: 3618 點
    下載積分: 3519 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-09-05 18:35
    2的N次方,1,2,4,8.16.32.64.128
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    yeling
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 16 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 534 分
    在線時間: 20(小時)
    注冊時間: 2015-07-10
    最后登錄: 2015-09-07
    查看yeling的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-09-05 19:17
    我覺得Y0應該是不會得電的,除非把MOVP D1 D0跟MOVP D0 K4Y0交換下順序,而且應該是從Y1到Y15依次得電1S,Y15得電1S后回到Y1繼續循環
    yanad092400
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 109 點
    下載積分: 611 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2015-08-11
    最后登錄: 2015-10-15
    查看yanad092400的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-09-05 19:42
    乘法指令 說上說的是相乘啊   2的N次方??????
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2846 個
    工控威望: 3618 點
    下載積分: 3519 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-09-05 20:08
    引用
    引用第8樓yanad092400于2015-09-05 19:42發表的  :
    乘法指令 說上說的是相乘啊   2的N次方??????

    第一次,2*1
    第二次,2*2
    第三次,2*4

    一直到y15導通,又第一次開始
    Y0應該不會導通。從Y1到y15的流水燈。
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    luwenlong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 68 個
    工控威望: 177 點
    下載積分: 32726 分
    在線時間: 218(小時)
    注冊時間: 2012-03-31
    最后登錄: 2024-12-08
    查看luwenlong的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-09-05 20:28
    當PLC上電后  MOVP K1 DO 運行   此時D0=1   當x0閉合后,MULP K2 D0 D1 運行   上一步D0=1   因此D1的結果應該是2   即Y001為ON,只要X0不斷開,那么依次D1的值為2的平方,Y002接通;D1的值為2的3次方,Y003接通;一直到D1的值為8192,Y015接通,1S后又重新循環。
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2846 個
    工控威望: 3618 點
    下載積分: 3519 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-09-05 21:49
    已經上機測試,PLC是FX2NC-96MT, Y0無法導通,將程序對調一下,先輸出,再乘,才有有輸出。
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go