lingjiayi
級別: 略有小成
|
現在需要用J3伺服控制熱熔膠機流量,加熱控制由客戶設備控制,現在問題是當客戶在沒有給齒輪泵加熱的情況下開啟齒輪泵轉速,轉矩會很大,是否會損壞硬件?我是否需要設置PA11或PA12來限制轉矩,設置多少數值合適,轉矩超過設定百分比就會過載嗎,同時Alarm會報什么錯誤?感覺問了好多問題,有人來回答嗎? |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
加一個溫度控制單元,當溫度低于設定的溫度時不能啟動。這樣保險一些。 |
---|---|
|
lingjiayi
級別: 略有小成
|
這個難度比較大,不知道客戶現場齒輪泵長什么樣,RTD安裝方式不清楚,加熱是他們自己控制的。還是希望從限制轉矩著手,有什么好方法嗎?還有怎么看實時轉矩大。ㄘ(fù)載率) |
---|---|
|
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
|
qq724438166,我用得多,可以交流下 |
---|---|
|
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
|
溫度夠以后才改齒輪泵啟動的 |
---|---|
|